• 关于消防水系统的管道安装高度、短立管、室外引入等计算问题

    1 关于消放栓给水屋面自动排气阀短立管、试验消火栓的短立管的高度算多少? 2 消防栓低区给水如7F同样自动排气阀有个短立管应该算多少?还有此时的7F的消防管安装高度一般是多少 3 消防栓给水系统管道(2F以上)一般是安装在几米的高度? 4 消防喷淋管的安装高度呢? 5 室外的消防管网给水的管道、阀门、阀门井是否算在消防专业内?还是市政工程? 6 喷淋系统中,喷头有吊顶和非吊顶的型号,请问如何看出哪里有吊顶?(图纸设计说明及大样图均未看到相关说明) 7 喷淋试水、泄水装置排水管材是和消防管一致还是和排水管一致?如DN75的管。 8 来自地下室的引水管该部分一般算多少?列项算在地下室还是地上? 9 关于一层埋地穿墙套管问题,进外墙肯定要套管的,但是内墙是全部算?还有一般门下是否有墙? 问题比较多,希望哪位高人能指点,不甚感激
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 关于消放栓给水屋面自动排气阀短立管、试验消火栓的短立管的高度算多少? 回复:出屋面自动排气阀短立管高度考虑到穿屋面、屋面保温等可以按0.5米【屋面0.15+屋面保温0.3左右】左右考虑,试验消火栓的立管为规范规定+屋面+屋面保温。 2 消防栓低区给水如7F同样自动排气阀有个短立管应该算多少?还有此时的7F的消防管安装高度一般是多少 回复:这些数据一般设计不会给出,需要结合现场实际考虑。自动排气阀短立管一般主管标高上0.2米左右;消防管安装高度一般紧贴大梁底部,为其他专业留出最大的安装空间。 3 消防栓给水系统管道(2F以上)一般是安装在几米的高度? 回复:消防管安装高度一般紧贴大梁底部,为其他专业留出最大的安装空间。 4 消防喷淋管的安装高度呢? 回复:消防喷淋管安装高度一般紧贴大梁底部并与消防管分别布置在走廊两侧,方便平面交叉躲管,为其他专业留出最大的安装空间。 5 室外的消防管网给水的管道、阀门、阀门井是否算在消防专业内?还是市政工程? 回复:定额有明确的说明,外墙皮1.5米范围内属于室内消防,其余属于室外消防。市政与安装有明确的划分界限,一般小区消防引入管后为安装,外为市政。 6 喷淋系统中,喷头有吊顶和非吊顶的型号,请问如何看出哪里有吊顶?(图纸设计说明及大样图均未看到相关说明) 回复:需要结合装饰图判断。 7 喷淋试水、泄水装置排水管材是和消防管一致还是和排水管一致?如DN75的管。 回复:一般是一致的,但需要根据设计说明。 8 来自地下室的引水管该部分一般算多少?列项算在地下室还是地上? 回复:工程量按图纸计算,原则应该列入地下室; 9 关于一层埋地穿墙套管问题,进外墙肯定要套管的,但是内墙是全部算?还有一般门下是否有墙? 回复:规范有规定,内墙也要算。一般门下不设墙。

    2012-07-22 07:37:01 

  • 1 关于消放栓给水屋面自动排气阀短立管、试验消火栓的短立管的高度算多少?可以不考虑,很短,基本就是在管上的一个内丝 2 消防栓低区给水如7F同样自动排气阀有个短立管应该算多少?还有此时的7F的消防管安装高度一般是多少 按图纸吧,需要结合图纸 3 消防栓给水系统管道(2F以上)一般是安装在几米的高度?一般是在梁底下 4 消防喷淋管的安装高度呢?结合图纸和建筑结构确定 5 室外的消防管网给水的管道、阀门、阀门井是否算在消防专业内? 在消防专业内 6 喷淋系统中,喷头有吊顶和非吊顶的型号,请问如何看出哪里有吊顶?(图纸设计说明及大样图均未看到相关说明)查看建筑装饰图,查看吊顶部位 7 喷淋试水、泄水装置排水管材是和消防管一致还是和排水管一致?如DN75的管。一般是一致 8 来自地下室的引水管该部分一般算多少?列项算在地下室还是地上?一般以一层底板为界,以下为地下室,以上为标准层 9 关于一层埋地穿墙套管问题,进外墙肯定要套管的,但是内墙是全部算?还有一般门下是否有墙? 结合图纸,一般门下不设墙

    2012-07-20 14:07:59 

  • 关于消放栓给水屋面自动排气阀短立管、试验消火栓的短立管的高度算多少? 回复:这个不是很长的,一般考虑0.2--0.3米。 2 消防栓低区给水如7F同样自动排气阀有个短立管应该算多少?还有此时的7F的消防管安装高度一般是多少 回复:0.2--0.3米。7F消防管道一般安装高度在梁下安装。消防干管安装高度根据实际情况和设计内容来综合考虑。 3 消防栓给水系统管道(2F以上)一般是安装在几米的高度? 回复:消火栓干管安装高度根据实际情况和设计内容来综合考虑。 4 消防喷淋管的安装高度呢? 回复:消防喷淋管的安装高度是综合考虑的,其中还应考虑空调系统、电气系统、给排水系统的标高尺寸,最好结合下现场。 5 室外的消防管网给水的管道、阀门、阀门井是否算在消防专业内?还是市政工程? 回复:是计算在消防专业,根据有关定额套项规定执行就行。 6 喷淋系统中,喷头有吊顶和非吊顶的型号,请问如何看出哪里有吊顶?(图纸设计说明及大样图均未看到相关说明) 回复:这个需要看下建筑装饰图纸,来确定喷头的样式。 7 喷淋试水、泄水装置排水管材是和消防管一致还是和排水管一致?如DN75的管 回复:一般大部分泄水管采用塑料管,也有的采用镀锌钢管,这个要看清图纸说明。 8 来自地下室的引水管该部分一般算多少?列项算在地下室还是地上? 回复:来自地下室的引水管工程量参照图纸来计算。 地下室顶板以下的为地下室 9 关于一层埋地穿墙套管问题,进外墙肯定要套管的,但是内墙是全部算?还有一般门下是否有墙? 回复:管道在室内敷设时候一般过墙按规范规定要设套管的,门口下方一般没有,再说碰到门口管道移位到门口旁边敷设。

    2012-07-20 16:47:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题