    请教一下,地下室应急照明回路单管灯不在同一趟灯带里,现场施工的时候是怎么干的?是要每个灯都串接吗?还是可以在中间做接头?麻烦说的详细些,谢谢。

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应急照明回路与普通照明回路分开接。应急日光灯图中带E的日光灯引自ALB1-车库应急1配电箱,普通日光灯引自ALB1-车库1配电箱。每盏灯应该并联连接不是你说的串接。按要求桥架线槽内电线不能接头,你可以在灯具处放一过路盒,把接线线头放在接线盒里。 提问者回复(2012-7-23 13:33:40): 算量的话直接从配电箱连到每个灯位就行了吧? 回复:按每个回路从配电箱算到最末端的灯位。另外可以计算接线盒的工程量(理由就是桥架线槽内电线不能接头)。

    2012-07-21 00:42:03 

  • 应急照明灯具的供电回路是与正常工作照明灯具供电回路的管线分开的单独线路。以施工平面图结合相关配电箱的接线系统图进行对照查看分析,就把他们区别清楚了。

    2012-07-20 15:25:41 

  • 应急灯应该是单独回路

    2012-07-20 14:51:12 

  • 应急照明是单独的回路,把图纸的系统图比照着平面图就能分清楚了

    2012-07-20 16:02:07 

  • 看看系统图就清楚了

    2012-07-20 18:32:10 