• 25层高层住宅有自然通风,有消火栓按钮,还用设计消防报警系统吗?

    一栋25层高层住宅,楼梯间、电梯前室都有自然通风,有消火栓系统、消火栓按钮,我想问下还应有消防报警系统吗,就是感烟、手报、声光、消防电梯联动。 我看消防设计规范,19层以上高层住宅为一级防火等级了,这个设计可以吗? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    敞开楼梯间在低层建筑中应用广泛。它可充分利用天然采光和自然通风,人员疏散快捷,但却是烟火蔓延的通道,因此在高层建筑和地下建筑中禁止采用。高层民用建筑中的一类建筑、除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑及塔式住宅;19层及19层以上的单元式住宅;超过11层的通廊式住宅应设置防烟楼梯间,这些公共部分是需要设计感烟、手报、声光报警。建筑高度大于32.0m且设置电梯的高层厂房和仓库,每个防火分区内宜设置一台消防电梯,消防电梯应在首层设置供消防人员专用的万能按钮。它能使电梯立即到达底层或其他指定的楼层,同时使工作电梯启动开关全部自动停止使用,手动或联动控制均能使电梯降至首层,并能处于消防使用状态,当消防电梯处于消防使用状态时,消防控制室应接收其反馈信号;

    2012-07-23 06:22:56 

  • 应有消防报警系统,就是感烟、手报、声光、消防电梯联动。

    2012-07-23 09:34:52 

  • 你所问的就是消防报警系统需不需要设计吧!现在的项目都有这个系统的

    2012-07-22 20:29:03 

  • 回复:公共部分是需要设计感烟、手报、声光、消防电梯联动等。

    2012-07-23 05:44:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题