舞者 2012-07-23 14:06:04 | 辽宁省 安装 | 3029查看 6回答
消火栓中软管卷盘连接的那个短管和闸阀要不要单独计算工程量?
1、那个20cm的短管管径是多大,需要计算么? 2、短管上面的那个阀门是铜质闸阀么?需要计算工程量?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓中软管卷盘连接的那个短管和闸阀不要单独计算工程量;费用包括在消火栓安装价内。
2012-07-30 06:17:47
-
消火栓按成套计算,你说的应该是带自救盘的消火栓,就套用带自救盘消火栓就行了。
2012-07-23 14:10:14
-
1、那个20cm的短管管径一般的DN25的,要单独计算; 2、消火栓中软管卷盘一般都包含闸阀,不单独计算; 3、消火栓中软管卷盘安装没有单独定额,在《2008版全国统一安装工程预算定额解释汇编》第83页,消火栓中软管卷盘按消火栓定额*1.2;
2012-07-23 14:37:14
-
消火栓安装一般是按成套记取安装费用的,具体你查一下当地的规定,应该是有地区差异的。
2012-07-23 14:45:19
-
北京2001定额有普通消火栓和带自救卷盘消火栓供选择(人工费不一样)。 短管是DN25的,按实计算。 铜阀门是设备自带的,含在消火栓的报价里面,不需要计算。
2012-07-24 09:14:58
-
套消火栓定额,按成套计算价格就行了
2012-07-24 15:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看