• 保护层厚度

    钢筋的保护层厚度取值是从构件表面到钢筋外侧的距离还是钢筋内侧的距离?也就是保护层厚度包含钢筋的直径没有?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11G101系列图集钢筋的保护层厚度取值是从构件表面到最外层钢筋外侧的距离,也就是保护层厚度不包含钢筋的直径。

    2012-07-23 15:57:19 

  • 计算保护层时不包含钢筋直径

    2012-07-23 16:14:24 

  • 钢筋的保护层厚度取值是从构件表面到钢筋外侧的距离而不是钢筋内侧的距离的,也就是保护层厚度是不包含钢筋直径的。

    2012-07-23 16:06:44 

  • 钢筋保护层是按钢筋的外皮计算,也包括梁柱的箍筋。

    2012-07-23 16:22:38 

  • 钢筋砼构件保护层2011年以前规范和平法规定保护层是指主筋的外皮至构件距离, 2011年规范和平法规定保护层是指最外钢筋的外皮至构件外皮距离。