• 电气算量问题

    如果在平面图中量出BV2.5的线为10米,有荧光灯2套,开关两个。荧光灯安装高度为3米,开关安装高度为1.4米,层高为5米,要怎么计算BV2.5的量。。

    问题补充:如果按CC敷设怎么算?按WC敷设怎么算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果在平面图中量出BV2.5的线为10米,有荧光灯2套,开关两个。荧光灯安装高度为3米,开关安装高度为1.4米,层高为5米,要怎么计算BV2.5的量。。 回复:按CC、WC计算:配电箱预留长度+(5-配电箱安装高度)+(5-1.4)*2+(5-3)*2+10

    2012-07-24 07:09:55 

  • CC是沿顶暗敷,WC是沿墙暗敷,他们俩是一起的 先算管,水平的;:5m 立管:(5-3)*2+(5-1.4)*2 线的长度就是管的长度乘以线的根数

    2012-07-23 17:50:18 

  • 沿板暗敷和墙暗敷5-3=2m 5-1.4=3.6m 总长为10+2*2+3.6*2=21.2m

    2012-07-23 17:56:48 