• 消火栓施工工艺

    消火栓施工工艺
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓施工工艺
    安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试
    (1)安装准备:
    A、认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
    B、检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
    C、检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
    D、安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工
    (2)干管安装: 
    A、消火栓系统干管安装根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。
    B、管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
    C、当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。
    D、不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。
    E、管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。
    F、管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
    G、碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
    H、管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。
    (3)箱体及支管安装:
    A、消火体箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
    B、消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
    C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
    D、消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段进行。
    E、消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
    (4)箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工
    (5)通水调试:
    A、通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。
    B、系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。

    2012-07-24 07:43:20 