• 关于钢筋软件中独立基础和柱子标高问题···急

    我在钢筋抽样图形绘制的时候,有一些疑惑。我画的工程是厂房,一共只有2层楼,框架结构。基础是独立基础,有地圈梁(地圈梁顶标高-0.45)。按照图纸说明,独立基础底标高应该在-1.4至-2.9之内。我算出来独立基础底标高为-2.2m(不含垫层)。然后我就绘制图形,这就出现了问题。绘制完独立基础和上面的柱子后,基础底标高由于不一样(大概有15-40cm的差距)所以我建立构建的时候都自己设置了【下有图】然后绘制柱子,柱子我手动选择标高手动输入,输入的也就是到基础底标高的数字比如说独立基础-2.2,我柱子就输入的-2.2。但是我用三维图查看,发现柱子和独立基础承台没有连起,差了一截,不知道怎么回事。然后我批量选择柱子,全部标高改为“基础底标高”,它软件显示的是“基础底标高-4.32”。基础底标高和-4.32不是矛盾了么?因为我基础一共才-2.2怎么冒出了-4.32

    基础承台

    钢筋软件

    问题补充:由于独立基础的高是-1.9至-2.2 所以我基础层设置的层高为2.2

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程设置—楼层设置,仔细对对!问题就出现在在这里

    2012-07-24 09:57:24 

  • 主要看基础层高的设置是多少

    2012-07-24 09:39:32 