狐狸爱上熊 2012-07-24 13:41:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 17220查看 6回答
暗柱箍筋绑扎加密区范围
暗柱箍筋绑扎加密区范围问题,层高2.95米,梁高600,箍筋A8@200,纵筋B12,C40,4级抗震。 按搭接错开百分率50%软件计算公式:Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1934/200)+1 按1.2*lae计算公式:Ceil((2*1.2*25*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(1680/200)+1。 03G101P50页注3中说所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距加密,加密区的范围2.3*35*12和2*1.2*25*12+500中的2.3*和+500是根据什么确定的? 暗柱的纵筋搭接时应箍筋加密,加密的范围是两个搭接加净错开的距离,即2*1.2*LAE+500这个出自什么地方?问题补充:为何2种算法的系数不同? 如暗柱是按框架柱的要求设置搭接范围和箍筋加密范围,软件如何更改设置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按理论来说:框架柱如果设计主筋规格较大,搭接加密区按100mm就可以了,如果是暗柱一般设计主筋规格较小,搭接区加密会按5d考虑。 按实际来说:暗柱施工的时候,有的施工单位不会按照图集5d的间距施工,这么近的距离他也不好施工,这就需要平时去现场照相了,或者施工组织设计有相关文字说明,不然甲方好像没理由不给施工单位按图集计算。
2012-07-25 16:49:30
-
伙计多看规则和定额啊 愿您吉祥啊
2012-07-25 13:06:06
-
你好:软件里的设置是可以选择的,把箍筋加密范围是否包括错开距离选择为否就可以了。另外错开距离应该是0.3LIE。 搞软件的产品经理他也搞不清楚按多少计算,所以搞了多个做法让你自己选择。
2012-07-25 14:21:42
-
根据钢筋图集,软件工程设置-计算设置-墙/墙柱 其中墙柱指的就是暗柱,在里面按柱的设置修改一下就可以了。
2012-07-25 13:49:26
-
在软件计算设置中可以修改设置,但是你这里图纸给的暗柱箍筋信息间距是200,是不加密的。你可以在软件中修改设置看看,软件会不会按加密计算,是不会有加密区的
2012-07-25 14:47:35
-
框架柱与暗柱在绑扎搭接时要求分别是按36页和50页要求计算加密区范围的。箍筋的间距则是按40页的注2要求计算。 软件设置是在计算设置中第9行可以计算或不计算错开距离,第10行和27行是计算箍筋间距的。 关于26条应该查看34页的表格,暗柱的错开是按50要求,框架柱按36页。 计算钢筋时只要达到设计要求就算符合设计,如设计选择图集就按图集要求。修改要按设计和图集要求。 关于加密范围暗柱与框架柱是有区别的,如果设计没有规定,就按图集要求计算。至于实际与图集要求的不一样,这就是软件与图集解决不了的,因为只能从验收质量,现场管理找答案了。
2012-07-25 14:22:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看