27****@qq.com 2012-07-24 23:38:07 | 黑龙江省 安装 | 956查看 3回答
关于非吸顶安装灯具的竖向管识别█ █ █ █
请问非吸顶安装的灯具从一个灯具到另一个灯具的竖向管线,是不是要像插座一样先到第一个灯具,再从这个灯具返上来一根竖向管线到另一个灯具(连接灯具的有两根管,还是像软件自动识别的只有一根管),具体施工时是怎样安装的,谢谢解答~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、到灯具只一根管道就行了,不用象插座那样返管。 2、水平管与灯具立管的三通分支位置是应该设置接线盒的,无论吊杆灯具或者其他类型灯具均在此分接线盒处进行分支配管或者引线,而水平管线仍然继续往下一灯具配置。
2012-07-25 07:46:05
-
灯具一根管就行了 对于插座来说 就要有几个插座生成几根立管
2012-07-24 23:53:53
-
灯具到灯具接线,是在灯具定位处安装了接线盒子的,都是在接线盒子里面接火的,插座开关也是一样的,都在接线盒子里面接火。
2012-07-25 10:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看