怎样计算桥架内的电线
在同一楼层,从配电箱利用桥架--配管的回路怎样计算桥架内的电线?敷设方式:CT/WC BV-3*2.5 SC20
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个涉及到两个功能 一个是设置起点 一个是选择起点 你先布置好桥架和管线 然后设置桥架的立管为起点 然后点从桥架出来的管线 设置起点 这样就可以算 桥架里面管线的量了
2012-07-25 00:15:33
-
可以哟设置起点和选择起点功能,建议你看看学习视频就好。
2012-07-25 00:12:46
-
补充一下 在我们把桥架、连接灯具的和导管、连接配电箱的导管都识别好以后 点击 设置起点 命令 选中靠近配电箱的桥架端头 设置好后以看到一个黄色的X 这时候点击 选择起点 命令 点击连接灯具的导管 右键确定 会弹出一个窗口 这时候点击黄色的圆点,会变成绿色 确定 即可
2012-07-25 07:17:19
-
回复:综合二三楼的回复就可以; 提示:选择起点必须是与桥架相连的第一个管段; 识别完毕,可以执行检查线缆路径,回路变色,看到更直观,结合动态观察,立体感更强。
2012-07-25 09:40:31
-
设置起点和选择起点,看看视频,http://www.fwxgx.com/school/video_course/show/7725?video_course_id=171&from=
2012-07-25 08:12:52
-
桥架的一端设置起点,另一端连接配管的地方 选择起点,选择起点必须是与桥架相连的第一个管段,然后检查线缆计算路径 就会有量 还可以用桥架配线的功能
2012-07-25 12:01:26
-
你的标注 既有CT 又有SC 说明是钢管和桥架部分相交 在桥架配线的位置 设置起点,点击【选择起点】 选择与桥架相连接的钢管右键确认 选择你刚设置的起点为起点即可
2012-07-25 14:20:21
-
设置起点,选择起点。操作时候可以看状态栏提示。
2012-07-26 10:00:09
-
灯具利用桥架(线槽)走线,这样,在桥架或线槽里线是水平串联的,这时,每个连接桥架的导管是不用每个都计算桥架内的量的,怎样处理?
灯具利用桥架(线槽)走线,这样,在桥架或线槽里线是水平串联的,这时,每个连接桥架的导管是不用每个都计算桥架内的量的,怎样处理?
-
起点这些都设置也选择了 , 桥架内 导线计算出来了 ,管道没有计算, 不是电缆 图上要求要通过桥架电线要配管问题补充:还有就是 怎么桥架里面的导线数量太大了 我是设起点然后对对管进行选择起点的
-
桥架支架如何计算?求桥架支架计算表格,谢谢! 桥架支架如何计算?求桥架支架计算
桥架支架如何计算?求桥架支架计算表格,谢谢! 桥架支架如何计算?求桥架支架计算 邮箱:1418182632@qq.com
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看