如意 2012-07-25 10:23:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1874查看 2回答
楼梯配筋端支座上部纵向配筋
楼梯配筋中,梯板下部纵向钢筋为φ10@200,那么按03G101-2第7页第4条要求,梯板支座端上部纵向钢筋按梯板下部纵向钢筋的1/2配置,且不小于φ8@200,如何配置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户你好!个人理解:“梯板支座端上部纵向钢筋按梯板下部纵向钢筋的1/2配置”指的是:上部钢筋的根数为下部的1/2,且钢筋直径最小为φ8@200(可以就按φ8@200进行配筋)。
2012-07-31 22:45:36
-
按03G101-2第7页第4条要求,梯板支座端上部纵向钢筋按梯板下部纵向钢筋的1/2配置,且不小于φ8@200---就按φ8@200布置。
2012-07-25 10:33:40