防火控制系统装置调试 正压送风阀、 排烟阀、防火阀 的数量怎么确定啊
防火控制系统装置调试 正压送风阀、 排烟阀、防火阀 的数量怎么确定啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计文件,以个数计算工程量。
2012-07-25 18:12:30
-
正压送风阀、排烟阀、防火阀以“10处”为计量单位,1个阀为1处。
2012-07-25 12:03:29
-
火灾报警系统图纸中对于送风阀、排烟阀、防火阀都是用输出输入模块就行联动控制的,具体在平面图纸是以点位进行控制的,如图纸70℃防火阀、280℃防火阀、SFK、PYK、都是用控制模块连接报警总线,图纸中设计有几处就确定几处。
2012-07-25 14:08:09
-
以消防报警中的消防排烟的模块来计算处数的,一个法门为计算1处。
2012-07-25 14:53:26
-
防火控制系统装置调试是以模块的个数为单位计算。
2012-07-25 15:52:22
-
止回阀计算吗?
2018-04-28 10:56:58