• 在钢筋算量中拆分标准层后为什么会出现砌体墙重叠

    在钢筋算量中,我的标准层是2-5层,拆分标准层后,为什么会出现层2与层3,层3与层4等砌体墙重叠现象错误。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是由于你在定义墙体高度时候没有按照 层低标高或者 层顶标高来输入,而是直接输入的标高,软件在拆分的时候只会按层低至层顶高度来重新定义墙体高度,如果是具体的数字标高则不会拆分,因此在不同层就出现了相同标高范围的构件,导致重叠

    2012-07-25 13:24:49 

  • 你要是拆分时砌体墙没有自己设定标高,应该没有这个问题出现