• 请问:怎么不能生成三通?

    请问:我在泵房布置了一根DN65的立管,旁边有一根DN150的喷淋立管,起点标高都是从层底起的,在1.5m的地方用一根DN150d的管将他们连通,这时DN65的管就自动分成了两段,一段为原来的起点标高,另一段为的起点标高为1.5m,并且只在1.5m的地方生成了一个向上的DN150*65的弯通,而没有生成DN150*65*65的三通,是怎么回事呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以用拆分铜头功能啊

    2012-07-27 22:36:46 

  • 如果两根管道相边,属性一致就会自动生成通头, 也就生成能通头这个键

    2012-07-28 11:47:37 

  • 在1.5m的地方用一根DN150d的管将他们连通,那么你的这根150的横管长度不符合要求,所以形不成相应的三通,你把这根横管设置在300mm以上,你在看看,应该可以了。

    2012-07-30 11:25:20 

  • 调换一下识别顺序即可,或者有点用合并功能即可,试试自己会找到答案。

    2012-07-28 12:59:11 