  • 不要布置上去,,在负筋属性里面就有分布筋了

    分布筋

    2012-10-16 18:09:26 

  • 楼上的回答不对,他根本不是双层双向布置,上部筋只有垂直筋,没有水平筋,楼主注意:不但你画的那里要布置分布筋,两边的负筋也要布置分布筋的

    2012-07-25 17:10:32 

  • 只在扣筋(也就是上图带直角的筋,)它要分布钢筋。上图带45°弯钩的钢筋均是底筋,且双向布置的,所以不用分布钢筋。

    2012-07-25 16:54:22 

  • 板内的负筋需要布置分布筋、图纸会有说明 、你的那块板的受力筋是双层双向布置没有负筋不需要在布置分布筋了

    2012-07-25 16:58:08 

  • 图纸有说明么?没有就不用

    2012-07-25 16:52:46 

  • 没设计就不要布置。

    2012-07-25 18:26:07 

  • 要布置分布筋。

    2012-07-25 16:53:02 

  • 不需要套分布筋的。

    2012-07-25 17:05:42 

  • 六楼说的没错、没有分布筋钢筋怎么固定呢?

    2012-07-25 22:02:13 

  • 图纸上有的就要布置

    2012-07-26 14:04:27 