梆梆 2012-07-25 17:30:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1272查看 5回答
地梁有支座钢筋的输入
1 2C25用于支座部位 这个怎么在广联达里输入? 2 那个6C12的拉筋怎么输入?a8@300的钢筋怎么输入?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 2C25用于支座部位 这个怎么在广联达里输入? 在原位标注 中输入; 2 那个6C12的拉筋怎么输入?a8@300的钢筋怎么输入? 在侧面钢筋 和拉筋中输入;
2012-07-25 17:31:34
-
1、用连梁定义布置。 2、当输入了侧面钢筋,那么输入即可按输入的侧面钢筋时,分排计算,并按非加密区的两倍计算间距。
2012-07-25 17:33:47
-
1 原位标注输入4C25/2C25 2 侧面构造筋输入6C12 拉筋一栏输入A8-300
2012-07-25 17:52:28
-
只需在原位标注里输入。
2012-07-25 18:27:11
-
你好,从支座筋在上可以看出,这个要用基础连梁定义,原位标注输入支座筋为6C25 4/2或4C25/2C25; 6C12是侧面筋,在侧面筋栏输入,a8@300在拉筋栏输入
2012-07-25 18:08:42
-
如图,地梁部位的上部钢筋支座处为4C22,但是广联达中布置地梁后无法输入
如图,地梁部位的上部钢筋支座处为4C22,但是广联达中布置地梁后无法输入上部支座钢筋,只能输入下部支座钢筋,请问该如何输入才能保持正确
-
我这个梁的钢筋输入对吗? 我不太会看钢筋图,我感觉位子对不上。麻烦大家看看 如果错了该如何做。柱子中间的加密红色箍筋还需要单独输入吗?
-
这个支座处的钢筋怎么在广联达里输入?梁集中标注2C12+(2B12)。我在软件里面输不了支座处的2C25+(2B12),一输就说错误?怎么输呢?
-
图中黄的是上部钢筋吗? 1:红色框部分是跨左支座筋? 2:绿的为上通常筋ma? 3:又该如何输入?问题补充:这个地方没有下部通长筋对不对?
-
有柱帽的梁支座钢筋,到底净跨ln是指两柱之间净距离,还是指柱帽之间净距离。如图支座钢筋10C25,单根长度到底是:7400/3*2+支座600还是5800/3*2+支座2200?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看