34****@qq.com 2012-07-25 18:28:05 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 1005查看 2回答
抹灰的问题
麻烦您能给讲解下一下几个问题 这是一个做外保温的工程 1、换60系列的塑钢窗 370的墙 窗套抹灰的子目 其计算式为什么是周长*0.25? 0.25是怎么算出来的额 (370-60)/2=115????? 2、楼梯间刷乳胶漆 其工程量计算式为什么是天棚抹灰面积*1.5? 1.5哪来? 3、2010计算规则上说,外墙面和内墙面抹灰面积,洞口侧壁面积不另增加!可为什么我们师傅在外墙面里套乳胶漆 抹灰面和铲残损砂子灰白灰灰皮 这两个定额子目工程量表达式都是按墙面块料面积? 块料面积是按要计算洞口侧壁面积的呀 这样不是算多了吗 而他在内墙面里套乳胶漆 抹灰面和铲残损砂子灰白灰灰皮是 又是按墙面抹灰面积 哎呀 我真的是搞晕了 拜托哪位高人给指点下呀 4、抹灰面积不算洞口侧壁面积 那洞口侧壁的面积怎么办?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳维修工程窗侧壁是按实际宽度计算的 楼梯间天棚刷乳胶漆应该1.2~1.3系数 要看修缮定额计算规则 定额编制时已经考虑了洞口侧壁的面积
2012-07-25 23:00:30
-
4、抹灰面积不算洞口侧壁面积 那洞口侧壁的面积怎么办?不计算洞口侧壁面积,洞口面积也没有去除,两者相抵了。
2012-07-26 12:08:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看