mz3698 2012-07-25 21:37:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 925查看 8回答
请问高手 暗柱部分剪力墙不存在压墙筋 软件如何取消
1、有暗柱的地方也要画剪力墙,但是剪力墙居然算出压墙筋出来 请问怎样设置就不会计算压墙筋?2、墙顶有压墙筋,水平筋要减少一道吗?墙顶有暗梁呢?依据什么呢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好:1、您不输入压墙筋的信息汇总计算后是不会出现压墙筋的。 2、不需要减少一道,是按的图集算的
2012-08-20 08:47:49
-
暗柱部分剪力墙上的压墙筋不设置,即使顶部有压墙筋,水平筋也要算到顶部
2012-07-26 06:56:15
-
1、压墙筋是属性中有才会计算的,从属性中取消。 2、有压墙筋,水平筋就要少一道;有暗梁,不减,通俗理解水平筋就是暗梁的腰筋。
2012-07-26 09:33:44
-
图纸没有设计压墙筋可以在墙属性中取消。 墙顶有压墙筋,水平筋不会减少。 墙顶有暗梁也要在暗梁两侧布置水平筋
2012-07-26 08:38:53
-
暗柱位置同样也是要有在,你的墙在暗柱的范围内也要布置。如果是不需要计算,那么在属性中删除相应的信息即可。
2012-07-25 21:42:12
-
1、暗柱是剪力墙的一部分,压顶筋是要算到暗柱边的。如果你没有压顶筋,就不要设置。 2、墙顶有压墙筋,水平筋是不能减少的。墙顶有暗梁也要照常布置水平筋。
2012-07-25 22:02:13
-
删除压墙筋需在剪力墙的属性里将下图信息删除 压墙筋影响垂直钢筋数量
2012-07-25 21:56:35
-
在设置中将压墙筋取消
2012-07-25 21:43:37