• 梁内弯起筋

    900高梁内弯起筋弯起点距柱多远 平直段应有多长
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:弯起筋如果只有一排弯起点离柱边50,如果有第二排,第二个弯起点为:梁高+50 目前平法图集里没有这方面的内容,只有钢筋工书里有这方面的知识。

    2012-07-26 07:37:23 

  • 参见11g101-1p89再参照你的工程具体分析

    2012-07-26 07:28:23 

  • 不用你计算,软件会自动计算的

    2012-07-26 09:58:02 

  • 弯起筋属于抗剪力钢筋构件。一般距受力点外侧50mm起始。平直段一般为10d。

    2012-07-26 14:25:56 