27****@qq.com 2012-07-26 10:26:53 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 6470查看 12回答
基础层的柱子要求全部加密。
图纸要求-0.36M一下全高加密,怎么在广联达中设置?如果柱子在基础层全高加密是默认设置,那么为什么同样在基础层中KZ1是全高加密而KZ2却只有在基础里面的2根箍筋? 高悬赏 谢谢高手附图回答。问题补充:两根箍筋都是A8@100 如果可以的话,能告诉我为什么同一设置(都是基础插筋里2个箍筋)的情况下,2根柱子的箍筋区别这么大?为什么会存在上图的这种情况? 柱表中KZ1和KZ2都是标高-1.5~0 箍筋A8@100 ************我发现这个跟梁有关,我的梁都的变截面的,如果我把截面改成一样的,那么这两个柱子都是全长加密。 难道跟梁的截面有关系吗?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种问题我们可能没有遇到过 你最好咨询客服 他们更加了解软件的相关功能
2012-07-28 08:03:45
-
要在计算设置里去修改才可以,因为软件的设置里是无论基础层多深基础层柱只计算2根箍筋,
2012-07-26 10:56:54
-
可以在计算设置里设置一下。 计算设置---柱/墙柱----柱/墙柱基础插筋锚固区内箍筋的数量----点击右边空白处----弹出窗口---选择按指定间距排列----输入加密时的人间距---确定
2012-07-26 10:50:39
-
只能在计算设置里设置了。
2012-07-26 11:01:49
-
试试把按柱纵筋露出长度:规范计算改为0。
2012-07-26 11:34:52
-
你这个是因为两种柱子的画法不一样 KZ1:你应该是基础层的柱子的标高只到了基础顶,其他的都绘制在首层 KZ2:基础层的柱子单独画的一根,从层底到层顶 其实KZ1的另一半箍筋在首层计算的 你看首层的柱子的钢筋三维就可以了
2012-07-26 12:03:08
-
你这个现象箍筋并没有计算少,基础内是默认的二根。软件这样计算是由于你的基础层的设置与高基础的厚度一致的,薄基础(就是只有一个单元的基础)对应的柱子在基础层除了埋入基础外在基础上露出比厚基础多,所以在基础层中计算了柱子的加密箍筋,而厚基础的对应的柱子在基础层中没有露出柱子,所以只显示在基础厚度内的两个箍筋。你可以把柱的基础的互换一下,再计算一下,结果就是互换的。 钢筋计算中不要为基础柱专门设置楼层,比如有些人,基础厚是500,就把基础层设置为0.5米,埋入土中的短柱1米,就又设置一个楼层层高为1米,这样计算会增加柱的搭接,如果柱钢筋上露超过了该楼层的高度,就会在该楼层计算为负植(就是钢筋露出长度超过楼层的高度所以计算不成的。)
2012-07-28 08:24:59
-
全部输入间距100就行了
2012-07-28 08:38:56
-
这个可能是广联达处理地下基础层和首层钢筋的划分问题,我也遇见过。有的柱子箍筋,应该在基础层的,跑到首层去了,主筋有时也有这种情况。但我试过,总量是合适的,只是分层量存在很大问题。从你的表述看,全高加密,在设计中已经体现了,A8-100;每层加密设置不存在问题,但是显示计算这个,可能有些麻烦。只能退而求其次吧,先保证总量准确吧。
2012-07-28 08:33:24
-
如果你没有动设置,那么你现在的情况是对的。因为软件默认进入基础类独基,承台里面是2跟箍筋。它不会根据你的标高来,你设置加密,范围内有空间加密软件就加密。这是我的看图的分析。我有这样一个建议。你把独基,承台,,设置一个楼层,到正负零一个楼层,试下。至于为什么你可以试下。全高加密在属性里又上下加密范围。
2012-07-28 08:57:06
-
可以在-0.36米以下柱中属性中定义箍筋为100。基础层软件默认是2个箍筋数量,你可以按图纸要求在计算设置中修改. 基础顶到-0.36可以单独设置地下一层,柱箍筋按间距100定义。
2012-07-28 11:10:39
-
这个可以在设置里调的
2012-07-29 22:55:35
-
如图,我在画负一层的柱子的时候, 柱的底标高为层底标高(层底标高=基础梁顶标高),那么我在基础层里面,同一位置还需要在基础梁里面画上柱子吗?
-
一层的房子,在绘制柱子的时候,是在基础层设置还是在一层设置,定义需要设置标高吗?怎样把柱子复制到一层
就只有一层的房子,在绘制柱子的时候,是在基础层设置还是在一层设置,在定义的时候需要设置标高吗?怎样把基础层的柱子复制到第一层来呢?是只能复制构件定义的属性,还是可以把绘制好的图直接复制过去呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看