80后造价 2012-07-26 10:44:00 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2101查看 4回答
梁模板问题
专家 你好! 我有个话题想跟你讨论一下 不知有没有兴趣 是这样的广东定额里面有这么一句话:梁与梁、梁与墙、梁与柱交接时,按净空长度计算,不扣减接合处的模板面积。 在广联达图形算量里面 是没有再算接合处的模板面积的 如果是梁和柱相交 梁的模板:梁的净空长度*((梁高-板厚)*2+梁宽)+梁宽*梁高*2 本来是这样计算模板的 但是广联达图形算量里面是没有计算:梁宽*梁高*2 因为公司是总承包方的,我想在有根据的条件下多算的量,不知道我这样算有没有问题? 在现实来说梁和柱的接触面是不需要搭模板的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在广东计算规则里广联达计算时:梁与梁、梁与墙、梁与柱交接处的面积本来就没有扣减的,不需要另外计算。次梁与主梁相交时,次梁端头的面积在主梁的工程里;梁与柱相交时,梁端头的面积在柱的工程里;梁与墙相交时,梁端头的面积在墙的工程里。这些都是没有扣减的。至于总包给分包多少量,具体要看合同约定的计算规则怎么样了,如果是定额计价,梁与梁、梁与墙、梁与柱交接时,按净空长度计算,不扣减接合处的模板面积,不管实际要不要模板,没办法,定额是这样规定的。至于楼上理解为:所谓的接合处是指柱和梁的模板的接合处,不是指柱和梁的接合处的说法我本人不认同:因为不是说的不扣除模板接合处的面积,所以软件这样算对的
2012-07-26 11:54:03
-
输入对接合处也是不扣减计算的,你对梁模板的计算有误,及不能再加上“)+梁宽*梁高*2 ”,规则是对另外一侧的接合处不扣减,并不能加上的方法计算。 “这个问题以前我也没注意到,但我注意到后,我看了几个大学的课堂PPT,在计算中都解释到了这点,都是要加上梁宽*梁高*2 ,不知道怎么解释这一点?假设,一根梁没和柱接触,那么模板面积是要加上梁宽*梁高*2 的,而且已经是净空长度了”干啥一定在这么教条呢?加上的或许是梁的端没有任何接合时的计算吧。
2012-07-26 10:50:32
-
梁模板的计算方法是梁净长*(梁宽+梁净高*2), 你所说的方法太复杂了 而且你的这个公式:梁的净空长度*((梁高-板厚)*2+梁宽)+梁宽*梁高*2 好像不正确,这个“+梁宽*梁高*2”这个是不是重复计算了?
2012-07-26 10:54:29
-
梁宽*梁高*2 ,这是梁两端的模板面积,而你这根梁的两端是柱,不需要装模板,就是你说过的“在现实来说梁和柱的接触面是不需要搭模板的”。所以是不能计算的,广联达软件也不会计算。所谓的接合处是指柱和梁的模板的接合处,不是指柱和梁的接合处。 你说的和我说的并不矛盾
2012-07-26 10:59:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看