• 辽宁08定额钢筋规格搭接

    辽宁08定额钢筋规格搭接如何计算,举例说明,计算时是否含箍筋及墙柱竖向钢筋

    问题补充:是指定额计算规则要求的搭接如何计算,并不是指施工规范要求的搭接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋的搭接长度是1.2倍的锚固长度。不含箍筋。墙柱钢筋的搭接要求是直径16以下可用绑扎搭接。以上的需焊接或机械连接。

    2012-07-26 19:29:07 

  • 对于定额解释:“钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。”存在理解上的分歧如下: 某工程结构设计说明中注明:受拉钢筋锚固长度、搭接长度见图集03G101-1,同时规定框架梁、框架柱主筋直径≥22mm是应采用机械连接。实际上我们也是按该设计说明施工的,故在计算钢筋工程量时: ①我们按该结构设计说明对“框架梁、框架柱主筋直径≥22mm”的计算了机械连接数量、对其他钢筋的锚固和搭接长度按“图集03G101-1”进行了计算。 ②另外我们计算了定额解释中规定的“钢筋规格搭接”量,计算方法为:对钢筋分规格进行汇总后计算出延长米,再计算出搭接个数(对其中Φ10-25㎜以内的每12m一个接头、Φ25㎜以外的每8m一个接头,并对搭接个数乘以70%),最后每个接头均按30倍钢筋直径综合计算出“钢筋规格搭接”的长度。 由于对该项定额解释理解上的分歧,业主认为只应按第②项计算“钢筋规格搭接”量,而施工单位认为①、②两项都应计算。 经市定额站解释“①、②两项都应计算”

    2012-08-02 17:47:32 

  • 辽宁08定额钢筋规格搭接如何计算,举例说明,计算时是否含箍筋及墙柱竖向钢筋 辽宁08定额钢筋规格搭接 计算时是含箍筋和包括墙柱竖向钢筋(墙柱竖向钢筋是压力焊时不包括) 各类规格钢筋总量除以该规格比重计算出总长度,在除以定尺长度得出接头个数 在按照接头搭接长度30d 取定70% 计算出总搭接长度 在根据比重 计算出该规格钢筋搭接搭接总量 其他规格钢筋以此类推 使用辽宁省2008定额有关钢筋计算的问题 钢筋量计算规则----钢筋 1.钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论重量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,Φ10mm--Φ25mm以内的每12m一个接头;Φ25mm以外的每8米一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算;搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 解答实例: 使用Φ18钢筋24T,折算长度为12000m;按12m一个接头考虑规格搭接的接头数量为1000个,再按70%的搭接数量综合考虑为1000个*70%=700个接头,每个接头长度30d=30*18=0.54m总的规格搭接长度既700个*0.54=378m,总的规格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他规格品种钢筋以此类推) 因为辽宁省2008计价定额是2008工程量清单规范的附录

    2012-07-30 17:24:41 