罗嗦 2012-07-28 14:31:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1391查看 2回答
人防剪力墙竖向筋外面C18通长@150,外又有H的3/1高插筋C16@150,内为通长C16@150
人防剪力墙竖向筋; 外面C18通长@150, 外面又有H的3/1高插筋C16@150, 内为通长C16@150 平行钢筋为C14@150 问么样输入
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在定义墙体时输入水平分布钢筋为(2)C14@150;垂直分布钢筋(1)C18@150+(1)C16@150+1)C18@150,汇总计算后在编辑钢筋中修改垂直段的长度,锁定后再汇总就可以了。
2012-07-28 15:38:03
-
1/3HC16@150 钢筋自己另外单构件里面计算了,个人觉得这样比较快点
2012-07-28 17:09:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看