唐仕银 2012-07-28 17:09:56 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 738查看 2回答
九十八、 将导入的暗柱和剪力墙在图形算量中建立墙没有直接拉通转角柱,只是在它的直端,这样的话图形算量
九十八、 将导入的暗柱和剪力墙在图形算量中建立墙没有直接拉通转角柱,只是在它的直端,这样的话图形算量中计算其剪力墙的砼会不会算到暗柱里面呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果端柱突出墙面,定义柱,不要算到剪力墙里。
2012-07-28 17:21:51
-
应该是说将暗柱算到剪力墙里面吧。看你的转角柱是不是同厚的,如果同厚,只要转角的端头没不齐,那么墙会拉通计算的。所以软件在判断时,也会认为那个柱是暗柱的。 总之暗柱的判断原则:与砼墙相交且相交标高分段的部分体积扣减为0即为暗柱。 如下图,暗柱体积会被扣减为0(前提是选择规则为墙柱同厚,柱扣墙)
2012-07-28 17:40:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看