• 预制板的图形算量问题

    在图形算量里,按照图纸用智能布置按20mm板缝预制板后,板边与墙边仍有300mm的空隙,而图纸上又没有提到板带的问题,1.通常情况下我应该怎么处理300mm厚板带这个问题?2.预制板之间预留的20mm宽的板缝是否仍需要用板带覆盖?3.预制板除了4-86外购板安装空心板外还需要套什么字母?4.预制板的中的混凝土及钢筋通过查图集后应该怎么处理?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在图形算量里,按照图纸用智能布置按20mm板缝预制板后,板边与墙边仍有300mm的空隙,而图纸上又没有提到板带的问题,1.通常情况下我应该怎么处理300mm厚板带这个问题?2.预制板之间预留的20mm宽的板缝是否仍需要用板带覆盖?3.预制板除了4-86外购板安装空心板外还需要套什么子目?4.预制板的中的混凝土及钢筋通过查图集后应该怎么处理。 布置预制板20mm板缝不用留,因为实际图集(制作)的预制板宽度就已经减少了(如500宽的板上面470,下面490);布置板厚,距墙边的剩余宽度(现场是每块板之间补缝),定义现浇板布置,套4-46补缝子目;预制板除了4-86外购板安装空心板,还可以套4-107子目,场内就位运输;补缝应该有钢筋,计算钢筋重量,套钢筋子目。 预制板的中的混凝土及钢筋通过查图集后,套4-86外购板是按成品构件考虑的 ,可以调整板差价外,不再计算。 套4-86子目是正确的,信息价上没有是现在用预制板的工程已经很少了,大部分工程都是现浇的。

    2012-07-29 10:26:33 

  • 通常这种情况在预制板结构中都会出现,象遇到构造柱等情况。会审图纸时应该发现此类问题,1、通常情况下超过板厚的空隙均应设置板带,配筋及砼标号要技术核定。2、预制板之间预留的20mm宽的板缝以包含在预制板安装之内。3、再套4-B1和预制构件钢筋子目。 4、预制板的中的混凝土及钢筋通过查图集后分别套用砼和钢筋定额。

    2012-07-29 10:13:56 

  • 你好,1、300按补空板处理,2-3、20套用灌缝子目

    2012-07-29 09:15:24 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题