转身&新生 2012-07-29 22:42:32 | 北京市 其他专业 | 591查看 4回答
现浇板钢筋问题
我是监理,今天验收,发现施工单位把现浇板钢筋间距弄的大了,底筋要求是140,施工单位弄得不均匀,有的是160,170,导致少钢筋,负弯矩筋要求间距200,他们的间距有的是250,拿尺子拉十格,有的才一米九,请问这样怎么办?会不会有问题,施工单位觉得全部拆除不可能,就在间距大的地方加了钢筋,把整体面少的钢筋加了上去,但是间距很不均匀,有的地方不可避免还是间距大
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果间距大的地方加了钢筋,应该是在结构上不会出什么问题,但是如果按规范的话是不能浇筑混凝土的
2012-08-05 14:13:43
-
要求其按图纸及规范要求施工,不合格可要其重做到合格。
2012-07-30 07:17:48
-
不能进行下一道工序施工
2012-07-30 17:06:57