• 板负筋的布置范围

    我做的是框架结构,在两个框架梁中间有几个井字梁构成网格状,但是只在其中一个井字格中画有板负筋,请问,我的板负筋布置范围是在两个框架梁之间,还是只是注明负筋的那个小井格范围内啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个你需要看设计说明,设计说明里一般会告诉要怎么做。 是未标注的跟着标注的走,还是哪里标注了哪里计算。这个要看设计说明或者单张图纸上的注释的。

    2012-07-30 11:10:40 

  • 是按板为边界的

    2012-07-30 13:09:05 

  • 板负筋只布置在你把画的位置,其他地方都没有负筋

    2012-07-30 16:10:56 