梁下部通常钢筋与支座是断开还是连续通过
梁下部通常钢筋与支座是断开还是连续通过,施工单位说要断开,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种标注是连续通过的。 施工单位说的是规范上的条文,但结合这个具体的设计,就不是执行的规范上那一条规定而标注的。 你让施工方去找设计人,让设计将图纸标注改过来后再按断开处理。
2012-07-30 14:37:43
-
是否需要断开有施工组织方案确定,只要满足锚固要求,图集未作硬性规定。一跨一锚固会造成支座内钢筋过密影响钢筋安装和砼浇筑。一跨一锚固钢筋用量大,于支座能通则通钢筋用量小,具体按施工方案处理。软件计算规则可以选择。一般是连续通过的。见图。
2012-07-30 14:43:47
-
施工单位说的有出入 根据规范 和图集是连续通过