• 防雷接地的问题

    我以前没做过预算,看视频学习近一个月了,大致了解了一些。但防雷接地没有视频。 图纸上什么测试箱,总等电位箱,局部等电位箱,防雷引下线,避雷带等等。我不知如 何下手?请各高人指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防雷接地系统部分没有视频提供学习,可以注重该定额章节的说明、工程量计算规则的学习了解,并学习查看章节内的工程内容项目子目以及子目所包含的工作内容范围。把这些熟悉掌握之后按照防雷接地图纸以及设计说明相结合既可以进行逐项算量计算了。 图纸上的: 测试箱(也叫做接地电阻测试盒)一般设计设置在建筑物外墙四周距地面1.1~1.5m处,工程量以‘个’为单位计算; 总等电位箱亦称谓总等电位端子箱,主要设计设置于建筑物的进户位置,或者各个单元以及高层建筑的配电室、电气专用井道内。工程量计算以‘台’为单位,套接线端子箱安装的定额子目; 局部等电位箱(应该称谓局部等电位接线盒更合适,因为设计都是采用86H或者146H规格,属于接线盒范围),一般设计设置在卫生间、洗浴室,工程量计算以‘个’为单位,严格要求应该是套‘接线盒安装’的子目为宜。 防雷引下线有两种设计形式:一种是利用建筑物柱的2根不需要16mm的钢筋焊接连通作为引下线的,是以其中一根的延长米长度计算工程量并套‘利用建筑物主筋引下’的子目,不计算主材;另外一种是采用镀锌扁钢或者镀锌圆钢沿建筑、构筑物的避雷引下线,是以引下线延长米计算工程量并套‘沿建筑、构筑物引下’的子目,据实输入计算主材费。 避雷网带主要是建筑物屋面的避雷网带部分,根据图纸据实计算平行距离和竖直高度的延长米之和,根据安装敷设方式套‘沿折板支架敷设’或者‘沿混凝土块敷设’和‘混凝土块制作’这两个子目,并据实输入避雷带主材名称、型号规格和单价。

    2012-07-31 10:55:46 

  • 按你那得规则算

    2012-07-31 17:41:31 

  • 支持老顽童的说法 很详细值得学习 谢谢

    2012-08-02 13:09:53 

  • 这些好强电的识别一样噻。要注意标高。

    2012-07-30 21:24:02 

  • 关键是你要知道计算规则,哪里该算哪里可以估算,软件只是加快工作效率的工具,里面好多地方要设置的,单纯的依赖软件算出来的结果会有很大差距的

    2012-07-30 22:27:03 