雨~ 2012-07-30 22:56:08 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 494查看 2回答
关于板负筋的问题,,急……
板负筋单边标注,从梁内边一个LAE,为什么他不能显示弯勾呢?如何修改啊? 如图:这样子出来的钢筋样式就不对咯。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳,你在计算设置中设置的是单边标注负筋在支座内是锚固la,980是支座负筋内边线深入板内的长度。90是弯钩,33*d就是锚固。 你看看图纸对负筋长度是咋样标注的。
2012-07-31 06:23:15
-
在计算设置中,我们可以按现场的施工实际情况,只要支座不是特别超常规的大,板的负筋就设置为伸到支座外边扣保护层加弯钩。在一般边支座情况下,都能够满足lae的。注意设置完了,得重新计算,再查看结果。
2012-07-31 08:15:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看