• 柱钢筋在转换层的插筋

    下部是车库,上部是住房,在车库顶板与上部楼房转换的位置(上下柱钢筋有变化),车库的柱可否只做到车库顶板,在车库柱与梁接头的位置插上部柱钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:请注意一下图纸设计时车库的柱子是否是框支柱,框支柱要求柱子主筋伸至上层顶。不是框支柱时可以在车库顶收头,上边的柱子插筋。

    2012-08-07 05:26:09 

  • 软件正如你所说的是这样设置的,你只要按层正确定义柱子的断面和钢筋信息,有关节点都是按平法内置的,放心使用。

    2012-07-30 23:38:44 

  • 根据平法和结构规范,转换的柱、墙钢筋应遵循能通则通的原则,全部截断后设置插筋不利于结构抗震。

    2012-07-30 23:59:09 