mandywang82 2012-07-31 17:46:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1598查看 2回答
拉结筋的计算
如下图所示砌体墙,剪力墙暗柱和构造柱之间的墙体在计算拉结筋时,需要计算2遍吗,即一遍从暗柱算起,一遍从构造柱算起,这段墙长度为900,图纸要求拉结筋伸入砌体内长度为1000。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙暗柱和构造柱之间的墙体在计算拉结筋时,按一遍计算,即从暗柱算到构造柱,按这段墙长度为900加在暗柱和构造柱内的长度计算。
2012-07-31 18:49:32
-
此时钢筋直接通入暗柱与构造柱之间即可,只计一遍。每隔500设拉筋或按图纸要求。
2012-08-01 14:22:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看