文竹 2012-07-31 18:36:36 | 四川省 其他专业 | 628查看 1回答
请问四川广联达暗柱箍筋
请问四川广联达墙体暗柱箍筋,如果柱高是3米,工程设置归零后,计算结果是16根箍筋。但工程中没有一通到顶的钢筋,必须层层断开,03G101图籍40页有规定,搭接区应该有箍筋加密。满足5d<@<100.这个箍筋,这段软件没计算,请问如何在软件中考虑加入搭接区的设置,谢谢各位!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你只需要在计算设置里面的搭接设置里面,修改柱子连接方式就可以了,绑扎、焊接、机械连接
2012-08-01 13:42:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看