• 计算设置中,剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边距离2/S,是否需要减去暗柱保护层厚度??

    计算设置中,剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边距离2/S,是否需要减去暗柱保护层厚度??

    问题补充:2/S指的是剪力墙的第一根竖向钢筋到暗柱第一根主筋距离的2/1,但是计算设置中写的是到暗柱边的距离,所以是否应该减去暗柱保护层??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不用减保护层,就是指从暗柱边开始算起

    2012-08-01 14:39:12 

  • 不需要,这个s/2是考虑暗柱保护层厚度后的规范要求距离。