104334885o 2012-08-01 16:23:17 | 江苏省 其他专业 | 870查看 4回答
插入笩板内的竖向钢筋的水平筋是否设置?
笩板500厚,有些墙筋插入笩板内的部分水平筋是否设置,如果不设置,第一根水平筋应该距离笩板面多少?可有图集依据,谢谢。问题补充:柱子是笩板内是存在定位箍筋的,那么多厚的笩板绑扎多少道是如何规定的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以看一下11系的图集里面有一定的说明的 再就是看看设计给没给出具体的剖面图 节点图呀
2012-08-01 16:35:53
-
笩板500厚,有些墙筋插入笩板内的部分水平筋是否设置,如果不设置,第一根水平筋应该距离笩板面多少?可有图集依据,谢谢。-----------------要设置,不少于两道且间距小于等于500。
2012-08-01 19:16:29
-
墙筋和柱筋在基础内的构造要求基本一至的,不过柱在基础内布置箍筋,墙筋在基础内布置水平筋,在基础内水平筋间距最大不超过500,且不能少于两道。在标图101图集中,04G101-3筏板基础构造中45页中有详细说明。
2012-08-01 20:46:51
-
需要设置。 规范说的很明确了。 基础内竖向构件的锚固部分必须要有不少于两道的固定钢筋。 在基础内属于固定竖向钢筋和浇筑混凝土时抗挠动的意思。
2012-08-01 20:24:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看