• 集中标注和原位标注的问题,高手请进。

    请教一下: 1、图纸中“下部通长筋2C22+2C20”是在集中标注中的,我在软件中是否也可以在集中标注栏直接输入2C22+2C20?还是必须在原位标注中去标注? 2、图纸中原位标注“左边支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,两者的含义是不是一样的,都是上面4根,下面2根,如果是的话,在软件中进行原位标注时,一般都是用那种标示方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要自己总结一下,具体哪种方法方便一点,你所说的两个问题,你要看一下多跨梁中的下部钢筋(上部钢筋)是哪种钢筋的配筋比较多,那就在集中标注中标注

    2012-08-01 20:03:55 

  • 2C22+2C20”是在集中标注,可以在梁属性下部通长筋中填写。 原位标注“左边支座筋4c22/2c20,右支座筋4c22+2c20 4/2”,两者的含义是一样的,在原位标注表格中左右支座填写4c22/2c20就行

    通长

    2012-08-02 07:57:06 

  • 集中标注是指通长筋,有原位标注的均需要在原位上进行标注

    2012-08-02 07:38:37 