• 开关引下线根数的问题

    1.图1和图2黄色箭头所指处的开关引下线应该为几根线,为什么? 系统图线型为:BV-2*2.5mm2。开关为三位单控开关。 2.三位单控开关是不是就是三联单控开关?

    线型

    根数

    问题补充:我把CAD图上传了,现在不能传附件,我传网盘,下载地址是: http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=870057_198936478 图中左上角C1户型的AHC1~N1回路(黄色线) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 图纸说明: 1. 回路中的洋红色为我自己的画的标注线(原图纸没有)。 2. 1、2、3、4……为灯具和开关代号。 3. A、B、C

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图1中一个三联单控开关标注4根导线是对的,因为1根电源火线进入开关,经过开关面板的3个单开控制再返出3根控制火线到分别控制的3套灯具,所以合计4根线。但由于提供的局部图纸上面仅仅只能查看分析出是控制2套灯具,不再还有一套受控灯具在何处。 2、图2有照明配电箱到一个三联单控以后,该三联单控开关出线5根导线仍然是对的。因为经过开关控制以后引出3根控制火线到所受控的3套或者2组灯具,另外还有1该零线由配电箱引来途经开关位置并直接再引到该回路后面的各个灯具,再有1根电源火线是引到后面其他开关控制灯具的电源火线,所以说是5根线(3+1+1=5)。但是仅仅从所提供的局部图中,无法看出以及分析具体的3套受控灯具的位置,而只能看到1套受控灯具。 3、所问及的三位单控开关就是三联单控开关(也有叫做三联单极单控板式开关的)。也就是一个开关面板上由3个单极板式开关组合,即成为三联。

    2012-08-02 08:18:08 

  • 1、三位单控开关就是三联单控开关,就是一块面板有三个开关按钮,控制三组组灯具; 2、图1和图2黄色箭头所指处的开关引下线应该为4根线,就是一根进线(火线),3根到灯具的出线(火线);

    2012-08-02 00:38:28 

  • 1.图1和图2黄色箭头所指处的开关引下线应该为四根线,一根火线三根回火。 系统图线型为:BV-2*2.5mm2。开关为三位单控开关。 2.三位单控开关是就是三联单控开关

    2012-08-04 17:43:09 

  • 图1为根火线3根灯具控制线 图2看不出控制了几个灯具,应该是3根控制线加1火1零或2根控制线加1火1零1地

    2012-08-02 14:47:19 

其他类似问题 查看更多