• 板面筋在支座处断开,对结构会产生什么样的影响?

    板筋设计为双层双向筋,在配料时,面筋未在板跨中搭接,而在支座处锚固,如此配筋会产生怎样的不利后果?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    底筋在支座处锚固是正确的。上部筋如果也在支座处的话最好是延伸到支座外端弯锚。 既然已经做成了,只能这样了。这种做法属于把每个单独的顶板做封闭形式的,理论上是可行的。

    2012-08-02 08:45:20 

  • 你好:这样做首先是不符合规范要求,属于不合格的工程。凡是懂一点结构的监理验收时是过不了的;对结构上的影响只有设计人员知道。

    2012-08-02 09:40:35 

  • 支座处是面筋受力最大的部位,如果在此处断开,容易出现板支座上部开裂,造成中部下垂

    2012-08-02 14:37:28 

  • 我施工时也遇到过这个问题,后面在支座处增加负筋搭接,负筋长度为相邻最大板跨的2/3.

    2012-08-05 22:31:10 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看