• 砌体加筋与构造柱问题

    老师你好!问你个问题下,设计图纸说明柱和墙体交接处要设2A6@500砌体加筋伸入墙体1000请问构造柱需要设计吗?构造本身不是已经设计了马牙槎和墙体已经能够防止墙体开裂了,我认为应该是不需要放了。这样学想法对吗··还有个问题就是如果设了砌体加筋当它碰见门窗洞距离构造柱的距离才500的时候这短的钢筋软件是否断开呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱已经设计了马牙槎还需要放拉结筋。如果设了砌体加筋当它碰见门窗洞距离构造柱的距离才500的时候这短的钢筋软件不会断开。需要在定义的时候修改长度。

    2012-08-02 10:50:14 

  • 需要的,马牙槎两边也有加筋的

    2012-08-02 10:41:29 

  • 问你个问题下,设计图纸说明柱和墙体交接处要设2A6@500砌体加筋伸入墙体1000请问构造柱需要设计吗?构造柱需要设计。构造本身不是已经设计了马牙槎和墙体已经能够防止墙体开裂了,我认为应该是不需要放了。这样学想法对吗··不对。两者完全不同柱和墙体交接处要设2A6@500砌体加筋伸入墙体1000是为了抗震需要,还有个问题就是如果设了砌体加筋当它碰见门窗洞距离构造柱的距离才500的时候这短的钢筋,软件是自动判断切断。

    2012-08-02 10:47:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!