xagcc 2012-08-02 15:45:47 | 陕西省 其他专业 | 706查看 1回答
施工工艺:钢丝网架水泥夹心隔墙施工
施工工艺:钢丝网架水泥夹心隔墙施工
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢丝网架水泥夹心隔墙施工
1 范围
本工艺标准适用于民用建筑中钢丝网架水泥夹心隔墙工程施工。
2 施工准备
2.1 材料及工具:
2.1.1 钢丝网架夹心板(GJ板):
2.1.1.1 钢丝网架夹心板(GJ板)的规格见表9-17。
GJ板的规格 表9-17
公称
实 际 尺 寸 (mm)
聚苯乙烯泡沫
名称
长度
长
宽
厚
塑料内芯厚
(m)
T、TZ
S
T、TZ
S
T、TZ
S
(mm)
短 板
2.2
2140
2150
1220
1200
76
70
50
标准板
2.5
2440
2450
1220
1200
76
70
50
长 板
2.8
2750
2750
1220
1200
76
70
50
加长板
3.0
2950
2950
1220
1200
76
70
50
注:
1. 其它规格可根据用户要求协商确定。
2. “T、TZ、S°为GJ板的三种类型。
2.1.1.2 镀锌低碳钢丝,其性能指标见表9-18。
2.1.1.3 低碳钢丝,其性能指标见表9-19。
镀锌低碳钢丝的性能指标 表9-18
直径
抗拉强度 (N/mm2)
冷弯试验反复弯曲180°
镀锌层质量
(mm)
A
B
(次)
(g/m2)
0.02±0.05
590~740
590~850
≥6
≥20
注:其它性能应符合GB9972的要求。
低碳钢丝的性能指标 表9-19
直径 (mm)
抗拉强度 (N/mm2)
冷弯试验反复弯曲180°(次)
用 途
2.0±0.05
≥550
≥6
用于网片
2.2±0.05
≥550
≥6
用于腹丝
注:
1.
其余性能应符合GB 343的要求。
2.
未镀锌低碳钢丝不能用于岩棉夹心板。
2.1.1.4 聚苯乙烯泡沫塑料:表现密度15kg/m3±1kg/m3;阻燃型(XR型),氧指数≥30,其余应符合GB10801的规定。
2.1.1.5 钢丝网架夹心板(GJ板)的技术要求:
a. GJ板每平方米面积的重量应不大于4kg。
b. GJ板的表面和外观质量应符合表9-20的规定。
GJ板的表面和外观质量 表9-20
项次
项 目
质 量 要 求
1
外观
表面清洁,不应有明显油污
2
钢丝锈点
焊点区以外不允许
3
焊点强度
抗拉力≥300N,无过烧现象
4
焊点质量
之字条、腹丝与网片钢丝不允许漏、脱焊;网片漏焊、脱焊点不超过焊点数的8%,且不应集中在一处,连续脱焊不应多于2点,板端200mm区段内的焊点不允许脱焊、虚焊
5
板边桃头允许长度≤6mm, 插丝桃头≤5mm;不得有5个以上的漏剪、翘伸的钢丝桃头
6
网片横向钢丝最大间距为60mm,超过60mm处应加焊钢丝,纵横向钢丝应互相垂直
7
泡沫内芯板条局部自由松动
不得多于3处,单条自由松动不得超过1/2板长
8
泡沫内芯板条对接
泡沫板全长对接不得超过3根,短于150mm的板条不得使用
c. GJ板的规格尺寸允许偏差见表9-21∶
2.1.2 钢丝网架夹心板主要配套件:
2.1.2.1 夹心板拼缝处加固件:之字条、网片等。
2.1.2.2 板端、门窗洞口加固件:槽网、之字条、φ6、~φ10钢筋等。
2.1.2.3 阴、阳角加固件:角网等。
GJ板的规格尺寸允许偏差 表9-21
项次
项 目
允许偏差 (mm)
1
长
±10
2
宽
±5
3
厚
±2
4
两对角线差
≤10
5
侧向弯曲
2012-08-02 15:45:47
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看