25****@qq.com 2012-08-02 16:24:04 | 天津市 其他专业 | 3290查看 3回答
小区内的消防外网 需要形成一个环路吗?
小区内的消防外网 需要形成一个环路吗? 如果需要具体体现的在哪本设计规范上?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建筑消防设计规范GB50016-2006规定,消防室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于2条
2012-08-02 17:29:20
-
GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.2.7 条 8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状; 2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求; 3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个; 4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100; 5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GBJ13的有关规定。
2012-08-02 20:02:06
-
必须形成环路,请看图片,这是规范的规定条文。
2012-08-09 17:43:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看