-
太阳雨 2012-08-02 16:58:51 | 河南省 安装 | 1196查看 6回答
关于等电位箱的问题
发现等电位箱有几点疑问,麻烦前辈给解释下 1、我这有份图纸设计说明显示有淋浴间和浴缸的设局部等电位箱,我想问下,是不是存在这种情况,有总等电位箱,而没有局部等电位箱,这种情况符合设计要求么 2、总等电位箱的联结线问题,我只知道需要计算接地线(和总配电箱的连线),除了这个还需要计算那些联结线?该如何计算
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、有淋浴间和浴缸的设局部等电位箱,有总等电位箱,还应该加局部等 电位箱 2、总等电位箱的联结线问题,只需要计算接地线(和总配电箱的连线).
2012-08-03 09:21:55
-
既有总箱又有局部箱 要计算总箱到局部箱 ,局部箱到器具。
2012-08-02 17:14:17
-
1、设计说明显示有淋浴间和浴缸的设局部等电位箱,有局部等电位箱啊---淋浴间就有啊。 2、总等电位箱的联结线问题,需要总等电位箱与局部电位箱的连接线,卫生器具的金属与局部电位箱的连接线。 需要计算卫生器具与局部等电位箱的联结线。总等电位箱也需要和设备总干线,建筑物金属构件连接,这些需要计算。 卫生间有局部电位箱的。
2012-08-02 17:14:30
-
1、有总等电位箱但是大多数工程也有局部等电位箱 2、就计算你说的这些线,没有其它的
2012-08-02 17:13:31
-
1、总等电位箱与配电箱PE的联结线 ?从等电位箱出来一根BV25mm2穿保护管与总配电箱PE线连接。 2、总等电位箱与设备总干线,建筑物金属构件的联结线? 一般不直接连接,总等电位箱与接地体通过镀锌扁钢-40*4母线连接 ,所有设备基础均通过镀锌扁钢母线连通 ,建筑物金属构件均与接地体通过镀锌扁钢母线连通,这就形成了电气通路。 3、局部电位箱与总等电位箱的联结线? 局部等电位是不与总电位箱直接连通的,总电位箱是与有功率要求的总配电箱连接的、通过公用PE线与各表箱或户箱联结的。局 4、局部等电位箱与卫生器具的联结线?卫生间局部等电位箱端子板出BVR4mm穿保护管与各卫生洁具进行联结, 局部等电位箱通过预埋紫铜板用镀锌扁钢-25*4与柱主筋引下线连通,引下线与基础圈梁连通形成电气通路。
2012-08-02 17:19:18
-
1、建筑物在总等电位接线箱都是会设计设置的。至于局部等电位接线箱(盒)则是根据建筑物室内具体用途的房间场所设计设置的,一般卫生间洗浴室内无论设计的是浴缸还是淋浴器或者其他,都是会设计局部等电位接线箱盒的。 2、总等电位接线箱的连接线需要计算是肯定的。另外局部等电位箱盒的连接线仍然是根据设计说明要求需要计算的,再就是局部等电位箱盒的引出线,则是凡是该室内的金属导体都必须与之连接。如果没有时则不予计算,但该局部等电位箱盒仍然必须按照设计进行设置安装,以备结合业主精装修时若有应该进行连接物时,得以完善。
2012-08-02 17:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看