• 关于建筑面积不明确的一些问题

    背景:我单位施工的人防地下室,采用03消耗量定额 问题: 1、人防地下室出口车道为双层车道,在计算建筑面积时,是否可以按双层算?(下面层自笩板开始起坡,净高为0到2.4m的三角形空间;上面层为2.6m高的平行空间) 2、车库挡土墙外侧有个防爆波电缆井,是否计算建筑面积? 3、人防防倒塌楼梯出了车库地面还有两跑,是否计算建筑面积?还有在地下室内的是不是只算一次投影面积? 4、人防风井(如排风井、送风井等)有出车库地面的,是否计算建筑面积? 以上问题在各位解答中如果条件不足的化,请说下,我补充。请说明清楚按1/2还是不算还是算全面积。如有依据那最好啦。谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:问题(1) 根据建筑面积计算规范3.0.5条,地下室出入口计算面积的条件是(A)有永久性顶盖,(B)层高大于2.2米(不足2.2米的算1/2),其中条件A是必要条件,条件B是可选条件。所以你的下层出入口完全可以按3.0.5条规定计算建筑面积,而上层出入口如果有永久性顶盖的也可以算建筑面积(可以理解成顶盖的水平投影范围就是面积计算范围) 问题(2) 根据规范3.0.15条,只有室内的。。。井道才能计算建筑面积,你的电缆井在室外部位所以不能计算。 问题(3)人防防倒塌楼梯部位 按规范3.0.13条,要看该楼梯出地面后有围护结构的(有顶盖的)层高在2.2米(含)以上的可以按外围水平投影面积计算,不足2.2米的按1/2计算建筑面积;如果这个楼梯位于地下室外测的,侧要根据规范3.0.17条来计算建筑面积,即有永久行顶盖的按水平投影面积的1/2计算,没有顶盖的部计算建筑面积。 问题(4)根据规范3.0.15条,本身就在地下室范围之内当然可以计算建筑面积,至于出地下室顶板后的上面部分规范没有特别明确,可以本着以下二条基本原则酌情处理。(A)是否有围护结构及永久顶盖,(B)高出地面的高度是否大于2.2米,条件AS是必要条件,条件B是可选条件,满足的按全部面积计算,部满足的按1/2计算

    2012-08-03 16:35:58 

  • 可以看看计算规则

    2012-08-03 11:11:13 

  • 1、地下车道,有顶盖的算,无顶盖的不算。按你的描述,应该是算下面一层 2、计算面积 3、这个要有所区分,出地面,算室外,有顶盖计算,无顶盖,不计算; 地下室的按自然层计算。 4、这个还是要按高度分别,在2.1米以上的计算全面积,以下的不计算。

    2012-08-02 20:19:22 

  • 1、我认为应该算做两层的建筑面积,三角形部分按计算规则计算、 2、电缆井不应该计算建筑面积的 3、室外的应该算一半 4、排风井和送风井不应该计算建筑面积的

    2012-08-02 20:27:57 

  • 1.两层都有顶盖,高度超过2.1米以上的按两层计算 2.计算建筑面积 3.计算一层楼梯建筑面积 4.人防风井(如排风井、送风井等)按一层计算即可

    2012-08-02 18:26:58 

  • 答:1、人防地下室出口车道为双层车道,可计算双层面积,只要层高超过2.2米。 2、车库挡土墙外侧有个防爆波电缆井,不能计算面积。 3、出地面,算室外,有顶盖计算一半面积,无顶盖,不计算面积;地下室的按自然层计算。 4、人防风井(如排风井、送风井等)按自然层计算面积。

    2012-08-03 06:55:26 