cwl666 2012-08-02 18:24:40 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3601查看 8回答
过梁是否不用设置箍筋
我们工程中选用的过梁是图集02G05~9-A,在A中过梁只有底部纵筋和横向短筋没有箍筋可以吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以不设置箍筋,但必须要有横向短筋
2012-08-02 18:45:04
-
可以不设箍筋,不过过梁底必须有横向短向钢筋
2012-08-02 19:38:35
-
如果是两排必须有箍筋,如果是一排设横向短筋。
2012-08-02 20:15:09
-
可以的,没有问题,按设计走就可以
2012-08-02 20:29:48
-
按设计指定的过梁图集施工,只要你选中的过梁荷载等级和门洞尺寸没错,按图集施工就行。
2012-08-02 22:24:37
-
可以啊。按图施工。
2012-08-02 18:26:08
-
按图施工,可以不用设置箍筋,水平拉筋是要设置的。
2012-08-03 10:41:28
-
图集中的分布筋就代替了箍筋。
2012-08-03 13:32:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看