    安徽2000定额,室内pvc110排水管每10m系数为8.52,现场立管数量较多施工中pvc10排水管系数达到9.4左右。请问此系数能否调整?大家遇到此情况都怎么处理的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此系数不能调整。这是规定,因为定额是考虑了管子与管件综合消耗,你的管子多用,你的管件就会少用,因此不可调整,只能合理计划使用管子,减少损耗。 你可以根据定额摊销量,索取你正常结余管件材料的费用。

    2012-08-03 07:51:13 

  • 是不可调整的,因为定额含量已经是综合考虑的

    2012-08-04 09:07:17 

  • 定额内的系数是经过多个工程综合测算的,管道和管件共同组成连接起来组成总长度,管道和管件一个用多另一个用的就少了,一般不因为某个工程不合适就去调整的,在实际应用中,有的可能不够用,有的还可能有富裕。必须按定额规定执行。 2000定额是太老了,但是在没有新定额或合同签证时注明要使用2000定额时,你没有考虑这些只能按此执行,除非是有正策性调整文件。

    2012-08-03 08:23:55 

  • 排水管道管件数量甲供,定额内管件可以做调整。我们经常这么做。 一、首先定额管件是综合考虑的。对于定额内的管件数量我们不调整。 二、在定额基价组成里边补充扣减部分管件的数量 管件价格同定额价格。 比方定额管件100个 单价2.5元 甲供管件数量80 个 定额基价就是 =定额计价+(100-80)

    2012-08-03 09:25:46 

  • 定额含量是综合测算的,是在正常的施工中管子和管件的综合取定,不允许调整。

    2012-08-03 08:57:07 

  • 排水管道的长度,是按延长米计算的,不扣除管件、阀门等所占长度(定额计算规则可查看下),所以,实际PVC管定额量是10米实际才8.52,那么,可以反推实际的PVC含量而定额的量是多少。所以,不要把定额的计算规则和实际用量相等同。供参考。

    2012-08-03 09:00:01 

  • 安徽2000定额,室内pvc110排水管每10m系数为8.52,现场立管数量较多施工中pvc10排水管系数达到9.4左右。请问此系数能否调整?大家遇到此情况都怎么处理的? 答:系数是不能调整的,看一看你选的项目是否正确。

    2012-08-03 08:07:03 

  • 应该不可以调整的 应为是定额计价 不是实际计价

    2012-08-03 08:32:19 

  • 系数是不能调的。但是室内PVC排水定额含量应该每10米是10.54,你是否子目套对了。

    2012-08-03 07:42:14 

  • 这是定额规定的损耗系数,不能更改,因为有时候损耗系数不够用,但是也不能调整

    2012-08-03 07:42:24 