gg****@yah.con 2014-02-21 10:58:32 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 809查看 3回答
后浇带的问题
我的工程是剪力墙结构,地下两层,在基础筏板上有后浇带,在它的断面图上看加强筋伸入板为 la 这个la为多长。沉降后浇带与温度后浇带有什么区别,后浇带层层都有吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
沉降后浇带:两栋建筑的高度不一样;
温度后浇带:建筑的体量超过了设变形缝的要求;
这两种缝应当是层层留置,但浇筑的时间是不一样的,这点可以查图纸说明;
la就是简单的一个锚固长度,没有什么技术难度。
2014-02-21 11:14:12
-
这个la是锚固长,要看图集。后浇带确实层层都有
2014-02-21 11:05:49
-
详细查看图纸
2014-02-21 11:03:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看