• 11G101-1图集79页上部所示上部通长筋不同直径搭接

    11G101-1图集79页上部所示上部通长筋不同直径搭接时的搭接长度llE=1.6laE(净跨1/3处采用100%搭接),理解是否正确? 另58页柱竖向纵筋采用搭接时,搭接长度也为llE=1.4laE(采用50%搭接),理解是否正确
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、你的理解是对的,图集中说明了是用于不同直径的贯通筋搭接。相同时就要在跨中1/3范围内处理了。2、你的理解也是对的。

    2012-08-03 15:51:28 

  • 首先不同钢筋直径的搭接是按照最小钢筋直径为准进行计算搭接。当为贯通筋筋时搭接区域必须要错开按照50%搭接。 当为架立筋是搭接长度为150mm即可。 柱的竖向筋搭接应该参照第55页数据表进行计算。50%搭接为1.4La.

    上部通长

    通长

    答疑解惑

    2012-08-03 15:04:20 

  • 理解是对的。

    2012-08-03 15:00:41 

  • 1、不能100%搭接,在这净跨1/3范围内,完全可以错开的。 2、在非连接区搭接处理,不大于50%都可以。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-08-03 15:00:12 

  • 你的理解是对的,不过1/3不是只指1/3处,而是这个范围内。