gdy_gdy 2012-08-03 17:22:13 | 吉林省 土建 | 4261查看 2回答
钢结构探伤问题
请问: 1、钢结构探伤在什么情况下应用?规范要求比例是多少? 2、定额中只有钢板探伤,钢梁、柱焊接设计指出按规范,是否做探伤? 3、桁架为焊接连接,是否做探伤?如做,其探伤如何界定? 谢谢!~~问题补充:谢谢,但是如何界定二级或一级焊缝呢? 如钢管为二级以上焊接,需要探伤吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢结构的焊缝检查,主要对二级及以上焊缝的检查,二级焊缝抽查1/3构件,一级焊缝全部抽查,具体工程量计算,可以套用安装上的相应焊缝检查子目,按米计算,工程量按实际发生量计算。如果是预算可以查阅一下,超声波无探伤钢结构焊缝检查的有关说明。
2012-08-03 17:59:29
-
根据国家50205-2015钢结构验收规范一级焊缝不底于%50探伤检测二级焊缝不底于%20探伤检测
2021-01-14 13:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看