• 什么是剪力墙底部加强区?

    各位老师,“剪力墙底部加强区为基础顶—8.95”请问一,什么是剪力墙底部加强区?二,底部加强区钢筋设置有什么要求吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙受地震作用破坏时,首先会在底部部位出现塑性铰,所以抗震设计时,为了保证剪力墙底部出现塑性铰后具有足够大的延性,需要对剪力墙可能出现塑性铰的部位予以加强(提高抗剪破坏力、设置约束边缘构件等),这个部位就称为底部加强区。一般的 当房屋高度大于24米时,剪力墙底部加强区取墙体总高度的1/10和底部两层之间的较大者。不大于24米时 取底部一层即可。结构设计时会考虑底部加强区的加强问题的。

     

    施工图设计文件的结构设计中,对剪力墙底部加强区的高度有明确的说明,由于该部位是剪力墙很重要的部位,因此,在施工中应该有更多的关注。   

    1、看清楚设计文件中确定的剪力墙底部加强区高度。   

    2、在底部加强区部位,边缘构件以外的拉筋间距会比非加强区部位的小。   

    3、在底部加强区和非加强区转换的楼层,一般会出现结构变截面,钢筋直径变换等,参建各方应引起注意。   

    4、约束边缘构件中的箍筋和拉筋的间距,一级抗震时不大于100mm,二级抗震时不大于150mm

     